PERFORMANCE

해외탐사 2019 사우디 - 스페인 정제공장 2차 드링킹워터 및 소방배관 외부탐사

페이지 정보

작성자 대성엔지니어링 댓글 0건 조회 2,871회 작성일 19-10-29 15:17

본문

사우디 TR(TECHNICAS REUNIDAS / 스페인) 정제공장 2차 드링킹워터 및 소방 배관 외부탐사 입니다.
자세한 문의사항은 Q&A 및 유선 부탁드립니다.
2019 09 22
탐사자: 이종전 팀장, 신광원 과장, 이강 대리
02-446-5557


20190922_101830.jpg

 

20190922_101845.jpg

 

20190922_101859.jpg

 

20190930_152324.jpg

 

20190924_154222.jpg

 

20190924_154238.jpg

 

20190924_164822.jpg

 

KakaoTalk_20191012_225707801.jpg

 

KakaoTalk_20191022_133614226.jpg

 

KakaoTalk_20191022_133614248.jpg

 

KakaoTalk_20191022_133614384.jpg

KakaoTalk_20191024_083817384.jpg

 

KakaoTalk_20191024_083817420.jpg

 

KakaoTalk_20191024_083817534.jpg

 

KakaoTalk_20191024_083817560.jpg

 

20190924_170541.jpg

 

20190924_170617.jpg


20190926_163910.mp4_snapshot_00.05_[2019.10.29_15.10.23].jpg

 

20190929_085849.jpg

 

현장정보

배관 재질 : GRE 및 PVC

총거리 : DW(Drinking Water) - 약 1.8km

                FW(Fire Water) - 약 1.0km

관 경 : 200A - 400A 

접합방법 : 라미네이션

누수구간 : DW(Drinking Water) 배관 - 1지점

              FW(Fire Water) 배관 - 7지점