PERFORMANCE

해외탐사 2018 사우디 정제공장 소방배관 누수탐사

페이지 정보

작성자 대성엔지니어링 댓글 0건 조회 3,538회 작성일 18-09-04 15:31

본문

사우디 대우건설 정제공장 소방배관 외부탐사 입니다,
자세한 문의사항은 Q&A 및 유선 부탁드립니다,
2018 08 29
탐사자: 이종전 팀장, 박성훈 대리, 신광원 대리
02-446-5557
 
 


20180812_171423-vert.jpg


현장정보
배관 재질 : GRE
총거리 : 약 9km
관 경 : 50A - 300A 
접합방법 : 라미네이션
누수구간 : 5 구역
※ 24시간동안 0.4 kgf/cm2의 압력이 떨어지는 정도의 누수.
   총2개의 별도라인으로 거리가 9km.
   5개지역 누수탐사완료.